was ich haben will ist:
wasser soll nur eingespritz werden wenn: MAP über 95kpa und TPS über 60% oder MAT über 30°C das alles am liebsten über ein Tabel MAP/RPM um die wasser menge zu dosieren!
den punkt "MAP über 95kpa" sollte das aem steuergerät nicht können, in der anleitung stand was von ab 120kpa?!
den punkt "TPS über 60% oder MAT über 30°C" kann ich über einen output port (IAC2/JS2) machen!
den punkt "ein Tabel MAP/RPM um die wasser menge zu dosieren" kann ich nur zum teil abdecken über das aem steuergerät, das kann nur über den map die wassermenge dosieren


wenn wasser eingespritz wird muss die ms2 auf VE- und Spark-Tabel 3 umschalten!
dafür wollte ich Table Switching Control benutzen!
ich müste also im Tabel switching Hardware wählen!
reicht es aus wenn ich IAC2/JS2 (Pin 36 auf dem ms2 daughtercard) mit Pin 15 auf dem ms2 daughtercard (R1 auf dem V3.0 Board entfernen) verbinde oder muß da noch was zwischen

die sache mit dem gelben kabel kann ich mir doch ersparen wenn ich das so mache

bei ms3 ist das alles kein problem

frank