Seite 3 von 3

Re: MiniMS COM Verbindung klappt nicht, "no response"

Verfasst: Fr Sep 12, 2008 3:47 pm
von arne
Zurück zum Thema:
Wenn man den Prozessor direkt mit einem Taktgenerator versorgt, dann funktioniert auch die serielle Verbindung. :P

Irgendwie scheint der Quarz nicht richtig anzuschwingen. Dafür sind ja eigentlich nur die 2 Widerstände, die 2 Kondensatoren und der Quarz für zuständig. Keine Ahnung warum der interne Taktgeber nicht funzt.

Re: MiniMS COM Verbindung klappt nicht, "no response"

Verfasst: So Sep 14, 2008 6:56 pm
von arne
Der MiniMS läuft endlich :D . OSC2 hatte wohl eine Brücke zu Masse. Nach dem dritten Mal Kontakte freikratzen gibt es plötzlich...

Vielen Dank an alle Helfer, so konnte der Fehler ja ganz gut eingekreist werden :!: