Seite 2 von 2

Re: Kommunikationsproblem

Verfasst: So Jul 13, 2008 9:45 pm
von RG500
Leute seit vorsichtig mit Kabelbinder. Sie können Kabelbrüche verursachen wenn sie fest angezogen sind. Ich habe softkabelbinder eingesetzt sie bestehen aus Klettbänder und drücken das Kabel nicht ein.
Zum USB problem habe ich noch eine Info, dass eine RS232 Schnittstelle mal +12 = 0 -12 = 1 oder +15 / -15 oder 0 / -12 oder +12 / 0 oder +5 / -5 oder oder oder haben kann .
Mir ist es mal vorgekommen, dass sich Schnittstellen nicht verstanden haben obwohl es auf beiden Seiten eine RS232 war. ( es war ein USB -> RS232 Kabel und das Gerät ein Nortel Router nur mal so als Info.
Gruss Armin

Re: Kommunikationsproblem

Verfasst: Mo Jul 14, 2008 3:13 pm
von dridders
Das mit der RS232 stimmt so nicht! Die Pegel der Schnittstelle sind genormt. Natuerlich ist nicht gesagt das sich jedes Billig-Ding an die Pegel haelt, aber dann ist es auch kein RS232. Davon mal ab ist natuerlich auch nicht alles mit einem 9-poligen D-SUB automatisch RS232.

Re: Kommunikationsproblem

Verfasst: Mo Jul 14, 2008 4:51 pm
von RG500
In der Praxis können sich schonmal Schnittstellen nicht verstehen.
Meistens sind es mehrere Gründe die Zusammentreffen.
Die Spezifikation ist weiter unten.
-------------------------------------------------------------------------

RS232 Spannungen Niveau Sender
Grenzwerte (V)

Space-Zustand (0) Grenzwerte (V) +5 ... +15 Ontvanger +3 ... +25
Mark-Zustand (1) Grenzwerte (V) -5 ... -15 Ontvanger -3 ... -25
undefiniert - -3 ... +3


EIA-232 ist eine Spannungsschnittstelle (im Gegensatz z. B. zu einer Stromschnittstelle). Die Information (Bit) wird durch eine elektrische Spannung kodiert.
Für die Datenleitungen (TxD und RxD) wird eine negative Logik verwendet, wobei eine Spannung zwischen ?3 Volt und ?15 Volt (ANSI/EIA/TIA-232-F-1997) eine logische Eins und eine Spannung zwischen +3 Volt und +15 Volt eine logische Null darstellt. Signalpegel zwischen ?3V und +3V gelten als undefiniert.
Bei den Steuerleitungen (DCD, DTR, DSR, RTS, CTS und RI) wird der aktive Zustand durch eine Spannung zwischen +3 Volt und +15 Volt dargestellt, der inaktive Zustand durch eine Spannung zwischen ?3 Volt und ?15 Volt. Man beachte jedoch, dass die hier angegebenen (und mehrheitlich benutzten) Bezeichnungen für die Steuerleitungen im Original Standard so nicht vorkommen. Dort sind lediglich gewisse Schaltkreise beschrieben die diesen Bezeichnungen zwar zugeordnet werden können, die im Standard aber anders benannt sind.
Die oben angegebenen Spannungen beziehen sich auf die Empfänger (Eingänge). Bei den Sendern (Ausgänge) muss die Spannung mindestens +5V bzw. ?5V an einer Last von 3…7 k? betragen, um genügend Störabstand zu gewährleisten. Üblich ist die Verwendung von +12V und ?12V.